    اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني

    عندي ماطور كهرباء في استراحة 2,5 كيلو نوع روبن

    وطبعا مركب عليه بعض اللمبات

    لكن ودي ازود العدد واريد ان اعرف طريقة حساب الاستهلاك حتى اعرف هل مازال يمكن الزيادة ام ان الموجود هو اقصى حد له

    طبعا انا جمعت الواط لكل اللمبات لكن اكيد الاسلاك تستهلك جزء من الكهرباء

    فكيف اعرف كم المستهلك الكلي اثناء تشغيل كل اللمبات

    جزاكم الله خيرا
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


    اول موضوع مصور لي في المنتديات


    غير فلتر مكيف سيارتك اليوكون هكذا (بالصور)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    427

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    عليك السلام ورحمة الله وبركاته

    اخوي طريقة حساب الكهرباء عند الشركه


    قانون حساب التكلفه :

    التكلفه = القدره * الزمن *رسم الاستهلاك

    القدره بالكيلو واط
    الزمن زمن الاستهلاك يعني شهر شهرين وكذا
    رسم الاستهلاك بالهلله

    اتمنى ان اكون افدك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    454

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    السلام عليكم

    عن طريق قياس الامبير اللي طالع من المولد وضربة بالفولت اللي مشبوكه عليها الاحمال على شرط ان معظم استهلاكك استهلاك عادي يعني ما فيه لمبات فلوريسنت او موطاير

    اخوك عبدالرحمن

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    السعودية - الشرقية
    المشاركات
    1,578

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .... اهلا ابو طيف ...

    طريقتك سليمة ... ولا يمكن حساب الكهرباء المهدرة بالضبط ..

    ولكن حط في بالك مايلي :

    1- كلما كان مجموع استهلاك اللمبات اللي مشبوكة على الماطور ابعد عن ال 2.5 كيلو كلما كان ذلك اريح للماطور واطول لعمره ,,, والعكس صحيح ...

    2- الاشياء اللي يكون فيها هدر للكهرباء هي:


    * الاسلاك : كلما زاد طول الاسلاك زاد الهدر ... وكلما قلت سماكة السلك زاد الهدر .

    * اللمبات او الاجهزة : كل لمبة وكل جهاز فيه مقاومة داخلية ولايمكن حسابها بالضبط...

    الزبدة : انك لاتخلي مجموع الاحمال = 2.5 كيلو وات ...لانه لو اشتغل بهالحالة بيتأثر مع الوقت ... تشغيله باجمالي احمال = 2200 وات احسن من تشغيله باجمالي احمال 2300 وات ... وتشغيله باجمالي 2300 احسن من 2400 وات ... وهكذا ...
    حتى لو وصلت الى 2500 بيشتغل معك ولكن لا انصحك بالوصول لها لانك تضر المولد مع الوقت ...


    وفقك الله ...
    مواصفات كشافات فينيكس العجيبة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    169

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    االكريزي
    مطحن
    arrow

    شاكر لكم تفاعلكم وسرعة ردودكم ,,, جزيتم الجنه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arrow مشاهدة المشاركة


    1- كلما كان مجموع استهلاك اللمبات اللي مشبوكة على الماطور ابعد عن ال 2.5 كيلو كلما كان ذلك اريح للماطور واطول لعمره ,,, والعكس صحيح ...

    معلومة رااائعة ومهمة ..... جزيت الجنه

    2- الاشياء اللي يكون فيها هدر للكهرباء هي:


    * الاسلاك : كلما زاد طول الاسلاك زاد الهدر ...

    الله يجزاك خير على هالمعلومة

    وكلما قلت سماكة السلك زاد الهدر .

    معليش انا اللي فاهمه ان السلك الاكثر سماكة اكثر هدرا للطاقة !!!!
    يعني سلك 2,5 ملي اكثر هدرا من سلك 1,5 ملي
    ارجو التوضيح

    * اللمبات او الاجهزة : كل لمبة وكل جهاز فيه مقاومة داخلية ولايمكن حسابها بالضبط...

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    الزبدة : انك لاتخلي مجموع الاحمال = 2.5 كيلو وات ...لانه لو اشتغل بهالحالة بيتأثر مع الوقت ... تشغيله باجمالي احمال = 2200 وات احسن من تشغيله باجمالي احمال 2300 وات ... وتشغيله باجمالي 2300 احسن من 2400 وات ... وهكذا ...
    حتى لو وصلت الى 2500 بيشتغل معك ولكن لا انصحك بالوصول لها لانك تضر المولد مع الوقت ...

    جزيت الجنه

    وفقك الله ...

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    السعودية - الشرقية
    المشاركات
    1,578

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    معليش انا اللي فاهمه ان السلك الاكثر سماكة اكثر هدرا للطاقة !!!!
    يعني سلك 2,5 ملي اكثر هدرا من سلك 1,5 ملي
    ارجو التوضيح

    هلا اخوي ابو طيف ...


    ما اعلمه انا هو انه كلما زادت سماكة السلك قلت المقاومة الكهربائية وبذلك يقل الهدر
    وهناك معادلة رياضية لحساب المقاومة الكهربائية :



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    ولاحظ العلاقة بين مساحة مقطع السلك ( السماكة ) والمقاومة فهي عكسية ...



    المصدر

    وفقك الله ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    سوريا -حماه
    المشاركات
    166

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    السلام عليكم ورحمة من لدنه وبركات
    وبعد
    اخي العزيز
    ان الاستطاعة الكهربائية تقاس بواسطة قانون الاستطاعة وهو
    الاستطاعة = الفوات ضرب التيار المستجر
    وبالتالي ان المصباح الذي استطاعته 100 وات يكون عند توتر 220 فولت يستجر 0.5 امبير تقريبا
    وهذا للاحمال الاومية حيث ان الحمل عبارة عن تحويل للكهرباء الى حرارة او ضوء
    اما الاحمال الثانية فهناك نوعان احمال سعوية واحمال تحريضية ولها حسبات اخرى
    المهم ولكي لا يكون هناك تشتت بالاجابة
    يمكنك ان تحسب مجموع الاستطاعات التي يمكنك ان تضيفها على المولدة
    وتجمعها جمعا جبريا عاديا
    مثلا في مولدة اثنان ونصف كيلو وات يمكن ان نحمل عليها 25 مصباح كهربائي من فئة المئة وات
    ولا تقلق يمكن ان تحملها بكامل الاستطاعة لان الشركة الصانعة تصمم المولدات بحمل 125 بالمئة من الاستطاعة الاسمية
    اما بالنسبة لمقاطع الكبلات فكلام الاخ صحيح
    لان كلما ازداد المقطع قلت المقاومة وبالتالي قلت الممانعة واصبح هبوط الجهد اقل
    ارجو ان اكون قد افدتكم ولكم مني كل الحب والاحترام
    اخوك
    يسار الجابي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    654

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboteef مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني

    عندي ماطور كهرباء في استراحة 2,5 كيلو نوع روبن

    وطبعا مركب عليه بعض اللمبات

    لكن ودي ازود العدد واريد ان اعرف طريقة حساب الاستهلاك حتى اعرف هل مازال يمكن الزيادة ام ان الموجود هو اقصى حد له

    طبعا انا جمعت الواط لكل اللمبات لكن اكيد الاسلاك تستهلك جزء من الكهرباء

    فكيف اعرف كم المستهلك الكلي اثناء تشغيل كل اللمبات

    جزاكم الله خيرا
    السلام عليكم

    اخي الكريم الشباب كلهم ماقصرو ...

    الحين الماطور عندك كيلوين ونصف يعني 2500 وات هي الطاقه القصوي للماطور ومثل ماقال اخوي arrow لايتعدي استهلاكك 2200 كحد اقصي ..
    كل لمبه او جهاز يبين استهلاكها في الستكر ودائماً الاضائه البيضاء اقل استهلاك للوات وانت اجمعها وحاول ان ناتج جمعها مايتعدي 2200 .
    نقطة اخرى اذا كانت الطاقه الناتجه اكثر من المستهلكه تقدر عن طريق الكلبليتور للماطور تخفف من قوة الماطور وتكسب نقطتين اولها تقليل صرفية استهلاك الوقود والنقطه الثانيه الصوت المزعج للماطور يقل .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    169

    رد: اريد طريقة حساب استهلاك الكهرباء لو سمحتوا ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arrow مشاهدة المشاركة

    هلا اخوي ابو طيف ...


    ما اعلمه انا هو انه كلما زادت سماكة السلك قلت المقاومة الكهربائية وبذلك يقل الهدر
    وهناك معادلة رياضية لحساب المقاومة الكهربائية :



    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    ولاحظ العلاقة بين مساحة مقطع السلك ( السماكة ) والمقاومة فهي عكسية ...



    المصدر

    وفقك الله ..

    الله يجزاك الجنه ..... الان فهمت العملية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يسار الجابي مشاهدة المشاركة


    السلام عليكم ورحمة من لدنه وبركات

    وبعد
    اخي العزيز
    ان الاستطاعة الكهربائية تقاس بواسطة قانون الاستطاعة وهو
    الاستطاعة = الفوات ضرب التيار المستجر
    وبالتالي ان المصباح الذي استطاعته 100 وات يكون عند توتر 220 فولت يستجر 0.5 امبير تقريبا
    وهذا للاحمال الاومية حيث ان الحمل عبارة عن تحويل للكهرباء الى حرارة او ضوء
    اما الاحمال الثانية فهناك نوعان احمال سعوية واحمال تحريضية ولها حسبات اخرى
    المهم ولكي لا يكون هناك تشتت بالاجابة
    يمكنك ان تحسب مجموع الاستطاعات التي يمكنك ان تضيفها على المولدة
    وتجمعها جمعا جبريا عاديا
    مثلا في مولدة اثنان ونصف كيلو وات يمكن ان نحمل عليها 25 مصباح كهربائي من فئة المئة وات
    ولا تقلق يمكن ان تحملها بكامل الاستطاعة لان الشركة الصانعة تصمم المولدات بحمل 125 بالمئة من الاستطاعة الاسمية
    اما بالنسبة لمقاطع الكبلات فكلام الاخ صحيح
    لان كلما ازداد المقطع قلت المقاومة وبالتالي قلت الممانعة واصبح هبوط الجهد اقل
    ارجو ان اكون قد افدتكم ولكم مني كل الحب والاحترام
    اخوك
    يسار الجابي
    الله يجزاك خير على التوضيح الاكثر من رائع



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ترهيم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اخي الكريم الشباب كلهم ماقصرو ...

    الحين الماطور عندك كيلوين ونصف يعني 2500 وات هي الطاقه القصوي للماطور ومثل ماقال اخوي arrow لايتعدي استهلاكك 2200 كحد اقصي ..
    كل لمبه او جهاز يبين استهلاكها في الستكر ودائماً الاضائه البيضاء اقل استهلاك للوات وانت اجمعها وحاول ان ناتج جمعها مايتعدي 2200 .
    نقطة اخرى اذا كانت الطاقه الناتجه اكثر من المستهلكه تقدر عن طريق الكلبليتور للماطور تخفف من قوة الماطور وتكسب نقطتين اولها تقليل صرفية استهلاك الوقود والنقطه الثانيه الصوت المزعج للماطور يقل .

    و الله الشباب كلهم ما قصروا والله يجزاهم واياك الجنه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •